OMPS-E12/2 10KA电源网络二合一防雷器是依据IEC和GB标准设计,主要用于各类高清网络摄像机(HD Network Camera)电源和网络信号线路的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,是一体化多功能电涌保护器。

名称OMPS-E12/2二合一防雷器
SPD类别复合型SPD
SPD功能具有限压、限流功能
型号OMPS-E12/2
类型电源网络
标称工作电压Un12V5V
最大持续运行电压UC18V8V
额定负载电流IL5A500mA
标称放电电流5kA
最大放电电流10kA
电压保护水平≤36V≤20V
 响应时间ta≤25ns≤1ns
 插入损耗Ae——≤0.3dB
接口类型端子+RJ45
失效指示绿色:正常 熄灭:失效--
过载故障模式SPD的限压部分网络侧内部开路,线路不运行,但是设备仍受到开路保护
工作温度环境-40℃…+85℃
安装方式墙面固定或水平固定(放置)
外形尺寸106*58*35mm
外壳材料铝合金
外壳保护等级IP20
测试标准GB18802.1     GB/T 18802.21

安装方法:


1.防雷接地一定要良好且接地电阻不大于4欧姆。
2.防雷器输出端所有端口均连接被保护设备。
3.防雷器正负线路不要接反或接错。
4、防雷设备需要定期检查,产品劣化后必须立即更换。
5、更换、安装防雷器时切记不可带电作业。
6.防雷器前端需加装短路装置确保避免防雷器劣化后短路引起火灾。
7.防雷器安装在被保护设备前端越近效果越好。