避雷针的保护范围

电源防雷器 |浏览1736次
收藏|2018/11/20 16:26

满意回答

2018/11/21 11:19

  避雷针的保护范围是以它对直击雷的保护空间来表示的,其概念与一定的绕击率相对应。所谓绕击率就是指某一物体虽然处于避雷针的保护空间之内,但是由于雷电放电的路径受很多偶然因素的影响,仍然不能确保其绝对不会受到雷击,在此情况下,物体受到雷击的概率就是绕击率,

   ,绕击率为1%的避雷针保护范围就比绕击率为0.1%的保护范围大得多。绕击率与雷电流本身的参数有关,一般雷电流愈大,绕击率愈小,但绕击率还与其他的因素有关,在山区地形、气象等不利条件下,也不排除发生大雷电流产生绕击的例外情况。下面讨论避雷针的保护范围时规定具有0.1%的绕击率,实践证明这是可以接受的。关于是避雷针保护范围的计算,现在有好几种方法,如普里斯(w.H.Preece较早使用的几何去,1942年瓦格纳(C.F.Wagner)提出的三段折线法,1945年戈尔德(RHCold)提出概念面1963年杨(F.SYoung)真正把它用于防雷工程的初级电气几何法,李(R.H.Lee)建议而德国列人防雷规范的滚球法,以及在电气几何法基础上,由萨金特(MASargent)、埃田克森(A.LEnikson)与穆萨(AM.Mousa)三人发展出的现代电气几何模型(ECM)法等。这些方法的出现,展示了人们从不同侧面对雷击物理的认识,但无论哪种方法都存在局限,仍未达到至缘完善的程度。我国建筑防雷规范采用了国际电工委员会 (IEC)建议的滚球法,该法与我国过去建筑物防雷所使用的折线法相比,计算出的避雷针保护范围较小,是一种偏严格、偏保守的方法,所以必须注意它的适用范围,因为在许多具体场合中,它都是与避雷针实际应用情况相悖的。IEC所建议的滚球法仍属几何模拟法,它以雷电放电路径几何距离的长短作为避雷针保护范围的依据,该法认为雷电先导是一个从雷云出发,不受地面任何特征影响的自由发展的放电,只是当它到达大地附近一定高度时才受地面物体影响而发生偏转,继而产生雷击。由此设想有一个半径等于先导放电开始偏转时的高度(即雷击距离)h,的球体,围绕着避雷针和地面物体上下左右滚动,

   这样凡是被该球触及的,均认为是可能受到雷击的地方,而在避雷针附近不能被该球接触到的地方,就被避雷针所保护了,故其保护范围的计算如下:

(一)单根避雷针的保护范围 ,当进雷针高度hs滚球半径h,时:①距地面h,处作-条平行于地面的平行线;⑦以针尖为圆心,h1为半径,作弧线与平行线相交于A、B两点;③以人、B为圆心,h1为半径,分别作弧线。该弧线与针尖相交并与地面相切,从弧线到地面即避雷针的保护范围(一个对称的圆维体);④起雷针在h1高度的xx水平面上的保护半径rx可以按照下面公式来计算:

(二)两根等高避雷针的保护范围如图4.7所示,当港雷针高度h小于等于滚球半径h,时,若两根避雷针之间的距离D32/h根号(2h,一h),其保护范围应各自按照单根避雷针的计算方法来确定。若两根避雷针之间的距离D<2根号h(2h,-h),其保护范围则应按照下面所列方法来确定:①AEBC外测的保护范围,可以按照单根避管针的方法来确定。②C、E两点位于两针之间的垂直平分线上,在地面上每测的很小保护宽度b0。可以按照下面公式来计算:

(三)两根不等高避雷针的保护范围如图4.8所示,当两根避雷针的高度h1和h2均小于或等于滚球半径hr时,若两根避雷针之间的距离D大于等于根号h1(2hr-h1)+根号h2(2hr一h2),其保护范围应当各自按照单根避雷针的方法来确定。若两根避雷针之间的距离D<根号h(2hr-h1)+根号h2(2hr-h2),其保护范围则应当按照下列方法来确定:①AEBC外侧的保护范围,可以按照单根避雷针的方法来确定。详情可以 咨询深圳欧姆雷盾防雷公司 联系电话:0755-82591856


fanglei

其他回答(0)
0人关注该问题
+1

 加载中...