通讯广播信号防雷器

浪涌 |浏览900次
收藏|2018/07/25 15:35

满意回答

2018/07/30 14:05

欧姆雷盾(OMRDON)OMS-CS170/2S(4S)音频广播信号防雷器是依据IEC和国际标准设计,主要用于适合广播系统/背景音乐功放输出端的的防雷、过压保护,安装便捷,无需特别维护。

名称广播信号防雷器
型号OMS-CS170/2S OMS-CS170/4S
SPD类别复合型
标称工作电压Un150VDC
最大持续运行电压Uc220VDC
标称放电电流(8/20μS)In5kA
最大放电电流(8/20μS)Imax10kA
电压保护水平(In)
(8/20μS)Up
芯线-芯线≤350V
芯线-接地线≤750V
响应时间Ta≤1ns
插入损耗Ae≤0.2db
传输速率Vs10Mbps
温度范围-40℃…+85℃
保护线路2线4线
接口类型接线端子
外壳材料阻燃塑料
外形尺寸90x67x18mm
接地线径
2.5mm2以上
安装方式串联 插接

 功能特点


1.通流容量大,残压低,响应时间快;  
2.具有过压、过流、箝位多重保护;
3.低损耗,信号传输性能优越;        
4.提供线对线,线对地的全保护模式。
5.反应时间快,小于10ns;        
6.安装快速方便。

防雷器安装方法
1.本系列信号防雷器可以直接串联安装在被保护设备(或系统)前端,安装时离被保护的设备(或系统)越近越好。
2.“Surge/Line(In)”连接信号输入端,“Protected/Equip(out)”连接被保护设备(或系统)端,“1”与“1'”为一条信号通道,“2”与“2'”为一条信号通道,。安装时两端线路必须分开敷设,不可捆扎在一起,防止二次感应现象发生;
3 .防雷器的PE线必须要与防雷系统地严格的等电位连接,否则将影响工作性能;为达到良好的
防雷效果,防雷器接地宜用尽可能最短的线连接。
5.该防雷器在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的,只需系统例行维护;如在使用过程
中,信号传输出现问题,换下防雷器后信号传输恢复正常,说明防雷器已经损坏,需维修或更换。
防雷器安装注意事项
1.防雷器输出端(OUT)所有端口均连接被保护设备;
2.正负线路请勿接反或接错,切记不可带电作业;
3.防雷器安装在被保护设备前端越近效果越好;
4.设备需要定期检查,产品劣化后必须立即更换;
5.接地一定要良好且接地电阻不大于4欧姆。

广播信号防雷器

公司官网:http://www.omrdon.com  技术电话:13632582156    qq:304450276

电源防雷器

其他回答(0)
0人关注该问题
+1

 加载中...