视频三合一避雷器

浪涌 |浏览1105次
收藏|2018/07/10 16:15

满意回答

2018/07/12 17:11

产品介绍:

     欧姆雷盾(OMRDON)CCTV视频监控系统模拟摄像机三合一防雷器(又称:模拟球机防雷器、三合一电涌保护器、三合一浪涌保护器、三合一避雷器)是依据IEC和GB标准设计,适用于视监控前端带云台控制模拟摄像机(Analog Camera)的电源和信号线路的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,是一体化多功能电涌保护器。主要于对监控模拟摄像机的电源、视频、云台控制线路实施电涌保护,可充分保护最新技术的监控设备。

名称

OMPS-24/3三合一防雷器
SPD类别复合型SPD
SPD功能具有限压、限流功能
型号OMPS-24/3
类型电源控制视频
标称工作电压Un24V24V5V
最大持续运行电压UC36V30V8V
额定负载电流IL5A2A2A
标称放电电流5kA
最大放电电流10kA
电压保护水平≤60V≤60V≤15V
 响应时间ta≤25ns≤1ns
 插入损耗Ae——≤0.3dB
接口类型端子+BNC
失效指示绿色:正常 熄灭:失效----
过载故障模式SPD的限压部分网络侧内部开路,线路不运行,但是设备仍受到开路保护
工作温度环境-40℃…+85℃
安装方式墙面固定或水平固定(放置)
外形尺寸110mmx57mmx27mm
外壳材料铝合金
外壳保护等级IP20
测试标准GB18802.1     GB/T 18802.21

安装方法

1、三合一防雷器串联安装在摄像机端口前(“IN”标识端接入线路,“OUT”标识端与被保护摄像机相连接),然后直接接地。

2、线路端子接法(电源部分):电源两端分别对应接“L/+”“N/-”

3、线路端子接法(控制信号):每组使用一对信号线,按标识“12;3对4”相对应连接。

4、接地线截面应≥4mm2,且尽可能短。安装本防雷产品要求接地电阻小于4Ω,在接地线及接地电阻合格下防雷性能最优。 

5、本防雷器免维护,雷雨后应及时检查和记录避雷器的工作状况

公司官网:http://www.omrdon.com  技术电话:13632582156    qq:304450276