电话机防雷器

浪涌 |浏览758次
收藏|2018/07/09 16:13

满意回答

2018/07/10 15:59

产品介绍:

     欧姆雷盾(OMRDON)OMS-LSA/10配线架专用电话防雷器主要用于通信系统程控电话交换机内外线、集团电话等设备提供线/线间及线/地间的浪涌过电压保护,直接插入KRONE( 科龙)LSA-PLUS配线架上,每组10线保护;特别适用于模拟电话交换和ISDN网络系统。应用于用于雷击区域LPZ0- LPZ1分区界面。

功能特点:

    1、具有较低的导入阻抗,可减少信号衰减。 

    2、集成式,低成本保护多路电话线。

    3、坚固、防火PC外壳,适合各种危险环境使用。 

    4、提供线对线,线对地的全保护模式。 

    5、反应时间快,小于10ns。

    6、快速方便的插入式安装。  

技术参数:

名称

LSA配线架专用电话防雷器

型号

OMS-LSA/10

货号

800326

SPD类别

开关型

标称工作电压Un

110V

最大持续运行电压Uc

230V

标称放电电流(8/20μS) In

5kA

最大放电电流(8/20μS) Imax

10kA

电压保护水平(In)

(8/20μS)Up

芯线-芯线

≤30V

芯线-接地线

≤300V

响应时间Ta

≤10ns

插入损耗Ae

≤0.2db

传输速率Vs

10Mbps

温度范围

-40℃…+85℃

保护线路

保护10线,10线一组

接口类型

LSA-PLUS

外壳材料

阻燃塑料

外形尺寸

113*23*45mm

接地线径

2.5mm2以上

安装方式

直接插接于KRONE(科龙)配线架上

防雷器安装指导:

    1、本系列电话防雷器的安装方式是直接插接于KRONE(科龙)配线架上;连接线或绝缘皮通过咬紧装置固定到KRONE配线架上,使用LSA-PLUS工具,将通讯线路卡接到底座上,可方便地串联接入线路当中。接地通过配线架系统接地,路径应尽可能短,长度不要超过1.5米。

    2 、防雷器的PE线必须要与防雷系统地严格的等电位连接,否则将影响工作性能;为达到良好的防雷效果,防雷器接地宜用尽可能最短的线连接。 

    3、该防雷器在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的,只需系统例行维护;如在使用过程中,信号传输出现问题,换下防雷器后信号传输恢复正常,说明防雷器已经损坏,需维修或更换。

公司官网:http://www.omrdon.com  技术电话:13632582156    qq:304450276

omrdon

其他回答(0)
0人关注该问题
+1

 加载中...