主动优化避雷针

浪涌 |浏览1335次
收藏|2018/07/09 11:10

满意回答

2018/07/09 14:42

避雷针产品介绍:
 欧姆雷盾(omrdon系列监控立杆专用优化避雷针(接闪器),其设计不但美观、实用,还可以方便的安装于监控立杆顶端,通过避雷针的接闪,避免监控立杆上的设备不受直击雷的直接雷击。

避雷针功能特点:

 1.采用电场原理触发,内部无任何可能老化的电子器件,从而真正达到免维护;

  2.采用304L不锈钢材质,使其能在高腐蚀场所所常工作;

  3.电离球在雷电产生时可以有效、快速的电离球类气体,从而达到优化放电的目的。

  4.避雷针标准高为650mm

  5.高度灵活多变,可以根据用户需要定做。

避雷针适用范围:
   监控立杆专用优化避雷针(接闪器)广泛应用于平安城市道路监控工程、移动通信基站、炸药库、仓库、油库、水泵站、卫星小站、机场设备、气象台站、石油气站、军事基地、通信基站等场所;  

避雷针产品参数:

型 号

OML-XQ/65

最大放电电流

300KA

抗风强度

40M/S

主针径×针长(φ×m)

Φ16mm×430mm

主针数

1

球径

100mm

固定螺杆

ΦM16×20mm

材料

304不锈钢

针总高h 

650mm

注:避雷针规格高度可以跟据客户的要求订做。

避雷针安装说明:

  安装避雷针必须严格遵循中华人民共和国国家标准——《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)的强制性规定:

  1.按被保护建筑物的面积、高度、所在地雷电日数及地理环境校正系数、建筑物使用性质等确定建筑物防雷类别。

  2.由防雷类别和建筑物的面积,确定选用一支或数支避雷针。

  3.引下线应与建筑物主钢筋电气连结,或按规定至少做二根或二根以上引下线。

  4.引下线应作断接卡和在附近地面作绝缘防护。

  5.接地体,接地电阻应按GB50057-2010要求执行。

避雷针的安装:

 1.需提前在立杆安装避雷针基座位置预制安装基座位。

 2.安装避雷针,避雷针法兰盘固定在预先设置的预制基座,避雷针法兰螺杆与立杆顶端基座可靠焊接联结。

 3.避雷针应根据被保护设备的实际安装高度,来确定避雷针的高度。

 4.雷雨日不可进行避雷针的安装和检测。

 6.避雷针接地线必须与大地可靠连接,接地电阻值应符合国家规范要求,一般接地电阻值要小于10Ω,重要场所要求小于4Ω。

   7.定期检查(一年检 查一次)避雷针各连接螺杆、焊接处是否牢固,接地引下线是否与接地系统连接可靠。如发现连接螺杆、焊接处被腐蚀严重,则须更换螺杆重新连接,原焊接处重新焊接。